Hallo Steuerungsrunde,
ich bin die Bauantragsunterlagen durchgegangen und habe auch nur unwesentliche Details zu bemängeln.
Die Ausrichtung der PV-Module in der TGA-Dokumentation von Lüttgens weicht geringfügig von der von PRA ab.
Der Außenanlagenplan von el:ch fehlt leider noch, ist aber von PRA schon in den wesentlichen Grundzügen im Lageplan berücksichtigt.
Der Überflutungsnachweis und die Bestätigung der Hausanschlüsse Strom und Wasser müssen nachgereicht werden.
Die von den zur IBB gemeldeten abweichenden Kosten unter 6.1 sollten nach Rücksprache mit Winfried nicht korrigiert werden. Es muss dann entsprechend im Blick behalten werden welche Unterlagen die IBB bekommt.
Die Haus-Nr. im Bauantrag unter 2. und die mail-Adresse unter 4. bitte korrigieren.
Als Postleitzahl kann ich für die Oberseestraße nur die 13053 finden.
Ich empfehle euch die Unterlagen zum Bauantrag zur Unterschrift.
________________________________________
Christoph Günther
Winfried Härtel | Büro für Projektentwicklung
Oranienplatz 5. 10999 Berlin
fon : 030 / 235 95 73 - 14
fax : 030 / 235 95 73 - 19
mail : obersee@winfriedhaertel.de
web : www.winfriedhaertel.de
Über Internet versandte eMails können leicht verfälscht oder
unter fremdem Namen erstellt werden. Daher müssen wir zu Ihrer
und unserer Sicherheit die rechtliche Verbindlichkeit der
vorstehenden Erklärung oder anderweitig per eMail versandter
Unterlagen ausschließen. Der Versand von eMail dient somit
ausschließlich dem Informationsaustausch.